มอเตอร์ ของมิตชูบิชิ กับการต่อ สตาร์เดลต้า

โดย: ช่าง ชาย แหลมฉบัง [IP: 223.24.108.xxx]
เมื่อ: 2017-03-11 23:51:01
เนื่องจากตามเนมเพลทบอกว่า ต่อแบบสตาทตรง dellta 380-440 และบอกว่าต่อสตาร์เดลต้า 380-440 แบบนี้สัดส่วนแรงดันจะเป็นแบบไหนครับ และสัดส่วนแรงบิดจะดีไหมครับ ตอนนี้กำลังนั้งวิเคราะและคำนวนเรื่องสัดส่วนเเรงดันกับแรงบิดครับ
#1 โดย: ช่างซ่อมมอเตอร์ [IP: 171.5.243.xxx]
เมื่อ: 2017-03-12 20:09:35
สมมุติว่าแรงบิดขับโหลดมอเตอร์ เป็น 100
สตาร์ทแบบต่อตรง (ปกติแรงบิดจะมีค่าเท่ากับ 1.5 เท่า) จะได้แรงบิดขณะสตาร์ทแบบต่อตรง = 100x1.5 = 150
การสตาร์ทแบบ สตาร์-เดลต้า แรงบิดขณะสตาร์ทจะเหลือ (220/380)2 ของแรงบิดแบบต่อตรง จะได้เท่ากับ 0.33 x 150 = 50

จะเห็นว่าแรงบิดขณะสตร์ท หายได้เหลือ 1 ใน 3
#2 โดย: ช่าง ชาย แหลมฉบัง [IP: 223.24.108.xxx]
เมื่อ: 2017-03-13 00:29:19
คือ ผมสงสัยย่านแรงดัน 380-440 มันต่างกันกับมอเตอร์ทางยุโรบที่ผมเคยใช้งานครับ 380-660 ครับ แล้วสัดส่วนแรงดันมันต่างกันไม่มากใช่ไหมครับ สตาร์ กับเดลต้า แต่ทำไมมันบอกว่าไดเร็ก ก็380-440 เดลต้าครับ แล้วแบบนี้ 380/440 จะมีแรงบิดออกตัวมากว่า 380/660 ใช่ไหมครับ ยังไงท่านก็ชี้ทางให้ผมด้วย ตอนนี้ที่ทำงาน นำเข้ามอเตอร์ มิตชู เข้ามาใช้งาน แล้วนำมาต่อแบบ สตาร์เดลต้า แต่เนมเพลท 380-440 ผมเลยสงสัยครับ ขอบคุณพี่ ช่างช่อมมอเตอร์มากครับ ผมเ็นแฟนคลับพี่ อ่านของพี่ทุกกระทู้เลยครับ
#3 โดย: ช่างซ่อมมอเตอร์ [IP: 171.5.238.xxx]
เมื่อ: 2017-03-14 21:04:28
โดยปกติ มอเตอร์ 380-440 ส่วนมากจะมีความหมายว่า ถ้าใช้งานที่ความถี่ 50 HZ จะใช้งานที่แรงดัน 380 โวลท์ และ ถ้าใช้งานที่ความถี่ 60 HZ. จะใช้งานที่แรงดัน 440 โวลท์ครับ
และถ้านำไปใช้ที่แรงดัน 380 โวลท์ ความถี่ 50 HZ. ในบ้านเรา และนำไปเทียบกับมอเตอร์ 380/660 เป็นสเปคเดียวกัน หรือ มีแรงบิดเท่ากันครับ
#4 โดย: ช่าง ชาย แหลมฉบัง [IP: 223.24.37.xxx]
เมื่อ: 2017-03-14 22:14:13
ขอบคุณครับ