การคำนวณ capacitor ที่ติดตั้งที่ตัวมอเตอร์นะครับ

โดย: sema [IP: 171.101.136.xxx]
เมื่อ: 2016-11-09 17:25:47
พี่ช่างซ่อมมอเตอร์ รบกวนสอบถามครับ ถ้าต้องการติด capacitor ที่ตัว motor 3 เฟส เราคิดขนาดของ ของ capacitor กี่เปอร์เซ็น ของ motor ครับ
#1 โดย: ช่างช่อมมอเตอร์ [IP: 171.5.243.xxx]
เมื่อ: 2016-11-12 09:30:13
ขอขนาดมอเตอร์ และ โปลมอเตอร์ครับ
#2 โดย: sema [IP: 171.101.136.xxx]
เมื่อ: 2016-11-12 14:46:51
ขนาดมอเตอร์ 2,400kw ,12 pole ,6.6 kv นะครับ
#3 โดย: ช่างซ่อมมอเตอร์ [IP: 171.5.243.xxx]
เมื่อ: 2016-11-12 22:31:11
มอเตอร์ขนาดใหญ่ และเป็น MV ด้วย ผมไม่มีข้อมูลครับ
เท่าที่มี ก็แค่ 1250 KW. 4150 V.
ผมว่าขอคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต มอเตอร์ดีกว่าครับ
เพราะถ้าคำนวณผิด หรือใส่มากไป อาจจะทำให้เกิด Selt Excitation ได้
จะได้ไม่คุ้มเสียครับ

ขอบคุณครับ ที่มีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
#4 โดย: sema [IP: 171.101.136.xxx]
เมื่อ: 2016-11-13 16:06:15
ครับ ขอบคุณครับ