โอเวอร์โหลด
โดย:
Somey1
[IP: 1.47.235.xxx]
เมื่อ: 2016-10-27 20:38:00
มอเตอร์20แรง ต่อแบบสตาร์ เดลต้า ใช้แมคขนาดเท่าไร โอเวอร์โหลดเท่าไร ขอถามหน่อบครับ แนวทางคิดคำนวณโหลด ช่วยอธิบายหน่อยครับอยากรู้ครับ
2. ออกแบบชุดสตาร์ท สตาร์-เดลต้า จะมีแมกเนติก 3 ตัว เมน , เดลต้า และ สตาร์
3. ตัวเมน กับตัวเดลต้า จะมีกระแสไหลผ่าน = 32/1.732 = 18.5 แอมป์
4. ไปดูแคตตาล๊อกแมกเนติก ช่อง กระแสสูงสุด ช่องย่อย AC3 ให้มีกระแสเท่ากับ หรือมากกว่าค่าที่คำนวณได้
5. ถ้าไปดูแคตตาล๊อก ABB จะได้กระแส 18 A.ที่รุ่นแมกเนติก AF16-30-01 และกระแส 26 ได้รุ่น AF26-30-11 ให้เลือกใช้ AF26-30-11
6. จะได้แมกเนติกตัว เมน และเดลต้าเป็น AF26-30-11
7. ตัวสตาร์ ถ้ามีตังเยอะก็เลือกเท่ากับตัวเมน และตัวเดลต้าไปเลย แต่ถ้าประหยัดก็เลือกเล็กลงมาไซด์นึง ก็คือ AF16-30-11
8. เอาค่ากระแส 18.5 ไปเลือกหาโอเวอร์โหลด
9. ดูจากแคต ABB เช่นกัน ก็จะได้รุ่น TF42-20 ย่านทำงาน 16-20 แอมป์
10 สรุป จากแคต ABB ชุดสตาร์ท สตาร์-เดลต้า มอเตอร์ 20 แรง
ตัวเมน และตัวเดลต้า ใช้ AF26-30-11
ตัวสตาร์ใช้ AF16-30-11
โอเวอร์โหลด TR42-20